田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-13 14:10
绝对位置系统在断电后,编码器会记录位置值,但是如果断电后人为将轴转动离开关机前的角度,然后再开机,系统是否会发现当前位置不是关机前位置而会让伺服转动?
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-13 14:16
不会,绝对位置控制都会设置一个原点,并且在开机以前都会要回原点,不然就像你说的人为的改变了机械位置再去运行就乱了。
gaokunjian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 337 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 351(小时)
注册时间: 2011-06-27
最后登录: 2022-03-18
查看gaokunjian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-13 14:29
绝对位置编码器不是通常的增量式编码器,可以理解成一个机械式千分表,马达转到不同的位置千分表有会指示不同的位置,即使断电了,马达被转动过后编码器位置也会跟着动,等下次上电后编码器会把现在的位置告诉驱动器,这就是绝对位置编码器。
而普通增量式编码器位置值是累加上去的,数值保存在寄存器里,一旦断电后被动过寄存器值和位置就不对应了。
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-13 14:29
可是绝对位置系统只要伺服电池不掉电,开机时系统向伺服读取当前位置,如果没丢失原点,是可以不用回原点的啊
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 14580 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-05-18
查看天空流星的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-13 14:32
断电后由电池保存编码器实际位置,如果人为转动了也能记录下来
每次上电后需要读取下编码器保存的位置信息就行了
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-13 14:45
理论上是这样,可是现实维修中有时碰到开机后未做任何轴移动,却出现伺服误差过大的报警
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-13 14:46
我想找机会在正常机上做实验
接近开关厂家
www.gerfk.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2013-05-31
最后登录: 2018-09-29
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-13 16:30
我也来学点,顺便混个熟
接近开关在线订购:www.gerfk.com
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1213 个
工控威望: 1313 点
下载积分: 3923 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-05-07
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-13 19:00
是可以记忆转动角度的,我做过好多台机器都是用的绝对位置控制,楼主放心用吧。