<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是可以记忆转动角度的，我做过好多台机器都是用的绝对位置控制，楼主放心用吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1437065#1486016.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinchenglim]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 11:00:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也来学点，顺便混个熟 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1437065#1485988.html]]></link>
 <author><![CDATA[接近开关厂家]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 08:30:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我想找机会在正常机上做实验]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1437065#1485965.html]]></link>
 <author><![CDATA[田远成]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 06:46:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[理论上是这样，可是现实维修中有时碰到开机后未做任何轴移动，却出现伺服误差过大的报警]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1437065#1485964.html]]></link>
 <author><![CDATA[田远成]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 06:45:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断电后由电池保存编码器实际位置，如果人为转动了也能记录下来
每次上电后需要读取下编码器保存的位置信息就行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1437065#1485958.html]]></link>
 <author><![CDATA[天空流星]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 06:32:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可是绝对位置系统只要伺服电池不掉电，开机时系统向伺服读取当前位置，如果没丢失原点，是可以不用回原点的啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1437065#1485956.html]]></link>
 <author><![CDATA[田远成]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 06:29:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[绝对位置编码器不是通常的增量式编码器，可以理解成一个机械式千分表，马达转到不同的位置千分表有会指示不同的位置，即使断电了，马达被转动过后编码器位置也会跟着动，等下次上电后编码器会把现在的位置告诉驱动器，这就是绝对位置编码器。
而普通增量式编码器位置值是累加上去的，数值保存在寄存器里，一旦断电后被动过 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1437065#1485954.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaokunjian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 06:29:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会，绝对位置控制都会设置一个原点，并且在开机以前都会要回原点，不然就像你说的人为的改变了机械位置再去运行就乱了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1437065#1485951.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuyifu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 06:16:36 +0000]]></pubdate>
</item>