如题,我知道公式。现在有约240KW,120BV线能用吗?因为是旧设备改造剩的线都比较大,如果不够用加的话就要加95的浪费了。





自学
gaoyadian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 672(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2023-12-08
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-25 10:39
引用
引用第1楼gdfslwq于2013-05-24 23:30发表的  :
120方铜线能通过480A电流。

  短时可以,长时间不行吧。
jxt520102
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 584 个
工控威望: 567 点
下载积分: 13207 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2016-01-13
查看jxt520102的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-25 14:58
120方铜线足够用。
thcgw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 208 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-02-20
最后登录: 2018-02-05
查看thcgw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-25 18:11
2根BV 120并联使用最好,可以连续承载工作电流。
[ 此帖被thcgw在2013-05-27 07:47重新编辑 ]
zhennan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 124 点
下载积分: 494 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2011-07-03
最后登录: 2023-03-06
查看zhennan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-25 19:22
看你是什么负载了
abs1357
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 210 点
下载积分: 5278 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2012-07-05
最后登录: 2019-09-25
查看abs1357的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-25 19:51
建议不要用拼接的好
这样反而对导线不好
王春茂
咖啡猫
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 846 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4012 分
在线时间: 695(小时)
注册时间: 2008-05-14
最后登录: 2024-04-07
查看王春茂的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-25 20:29
120平方带240kw?,发热肯定严重,况且120平方真的有120平方吗
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
dhyxmd119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 154 点
下载积分: 664 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-04-26
最后登录: 2013-10-10
查看dhyxmd119的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-25 20:49
不能用!电缆会发热!
谢谢
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 629 个
工控威望: 824 点
下载积分: 21569 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2023-11-26
查看沙痕的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-26 12:46
总感觉短距离勉强过,不过很危险,不希望你这么做,还是算好保险点,免得发生事故了麻烦,管他呢,老板花钱   
[ 此帖被沙痕在2013-05-26 14:16重新编辑 ]
yjhdlp
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-26 13:13
理论可以实际使用时导线温升较大达50度向上
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1957 个
工控威望: 2136 点
下载积分: 48138 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-03-06
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-27 17:47
首先看是什么负载,再看有多少距离.如果很近,负载是风机之类,又有使用变频器这类是可以的.但如果负载使用率很高,或者是阻性负载,再近也没用的.加线吧!!
linxianqiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2012-05-14
最后登录: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-28 01:20
120mm2的BVV铜芯线安全载流量约324A.