bin_hu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 125 点
下载积分: 546 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2011-05-20
最后登录: 2015-07-09
查看bin_hu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-18 17:22
比如说三菱J3伺服电机编码器分辨率为262144,是不是说发262144个脉冲伺服电机走一圈,再反馈回来262144个脉冲。262144是固定值还是最大值,可不可以设定说发262140个脉冲走一圈,再反馈262140个脉冲回来。
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-18 19:21
262144是固定值也是最大值吧,一周分262144格,每一格代表多大的角度,一周刚好走了262144格。半周13722,我个人是这么认为的,说的不对的请大家指正...
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
rosephy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 280 点
下载积分: 432 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2024-03-04
查看rosephy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-20 19:21
楼主的理解是对的,编码器的分辨率是固定的,是多少就多少。至于你说的移动量的问题理论上是正确的,实际中间是涉及到不少参数换算 的
tongyi123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 141 点
下载积分: 7060 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2012-12-03
查看tongyi123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-20 19:40
这是编码器的数值也就是伺服电机的精度,发多少脉冲而转动一圈可以是任意的,根据自己所要达到的精度而设置,再通过电子齿轮比和电机编码器的分辨率相对应。
harry7560
密切关注工控界大事
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1509 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2008-07-29
最后登录: 2022-10-09
查看harry7560的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-24 23:48
电子齿轮不超出伺服额定范围的前提下,转一圈发的脉冲可以自己定
duafol
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 240 点
下载积分: 392 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2010-08-01
最后登录: 2024-05-17
查看duafol的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-04 23:36
学习了