上述两幅图,梯形图里第一幅在前,接着是第二幅。

当Y002=ON时,紧接着X003 = ON , X004 = ON 接通一次时,Y003为什么一直没有ON过?
我这个接的是电动机,当正转运行时,X003和X004传感器分别导通一次(计数器分别计数一次)时让电动机停止运行

结果这个梯形图运行时,PLC控制器里一直是Y002在亮,Y003一直不亮(就是不停止),请教错在哪里??
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-10-31
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-21 13:27
Y002靠什么置ON ? 把全部程序贴出来才能分析。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
cao871010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 114 点
下载积分: 471 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-29
最后登录: 2024-02-02
查看cao871010的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-21 13:38
我试了下没有什么问题呀
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-21 13:42
程序自己逻辑错误。因为当Y3将要亮的时候,你又讲C0/C1复位。这样Y3将不可能得电。为了确认这个判断可以零时将复位C0/C1取消看看。
arrow0725
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 831 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-04-26
最后登录: 2013-07-10
查看arrow0725的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-21 13:52
3楼的,我取消C0 C1的复位,Y3就会得电
这个没错
问题是我程序里一定要对其进行复位操作的,该怎么处理呢?
yyhhjj2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 151 点
下载积分: 637 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2010-11-19
最后登录: 2024-11-01
查看yyhhjj2008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-21 14:04
将第一幅图中的Y3改为上升沿如何
qfgkr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-08-15
最后登录: 2023-01-02
查看qfgkr的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-21 14:11
楼主要习惯使用上升沿、下降沿及保持指令~
可以参考五楼的做法,将Y3的a触点进行上升沿处理!
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-21 14:16
5楼说的对用PLS指令
每天一点点
arrow0725
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 831 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-04-26
最后登录: 2013-07-10
查看arrow0725的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-21 14:25
改为上升沿后Y003也没亮. 感觉还是错在复位RST上

额外的问一下,所谓的RST复位,是不是对开关量(比如ON的变成OFF,  OFF的还是OFF,  寄存器D型的值变为0  ?)
纯外行新手。
qfgkr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-08-15
最后登录: 2023-01-02
查看qfgkr的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-21 14:28
看看你的Y3 “ON”是怎么保持的!!!
yyhhjj2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 151 点
下载积分: 637 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2010-11-19
最后登录: 2024-11-01
查看yyhhjj2008的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-21 14:46
按你编的逻辑,Y3不可能常亮,它只是个脉冲信号,如Y1,Y2,C0,C1能被正常复位,就没问题,另外Y3输出线圈不能在程序中复用,另外把第二幅图最后一行改为单独一行,去掉Y2这个条件试试
aorry
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 700 个
工控威望: 2790 点
下载积分: 52959 分
在线时间: 1787(小时)
注册时间: 2010-03-29
最后登录: 2024-11-01
查看aorry的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-21 15:23
把复位的程序放在最后看看,从上而下循环扫描的
  • «