<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[急问，这个简单的逻辑为啥Y003没有输出]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377115.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 急问，这个简单的逻辑为啥Y003没有输出]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:48:24 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果允许在Y3得电后一段时间后将计时器C0/C1复位，你可以用Y3使定时器延时后复位计时器，方法很多看你如何运用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377115#1271424.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 08:29:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我编的例子]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377115#1271414.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyhhjj2008]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 08:14:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把复位的程序放在最后看看，从上而下循环扫描的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377115#1271381.html]]></link>
 <author><![CDATA[aorry]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 07:23:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按你编的逻辑，Y3不可能常亮，它只是个脉冲信号，如Y1，Y2，C0，C1能被正常复位，就没问题，另外Y3输出线圈不能在程序中复用，另外把第二幅图最后一行改为单独一行，去掉Y2这个条件试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377115#1271351.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyhhjj2008]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 06:46:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看你的Y3 “ON”是怎么保持的！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377115#1271340.html]]></link>
 <author><![CDATA[qfgkr]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 06:28:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改为上升沿后Y003也没亮. 感觉还是错在复位RST上

额外的问一下，所谓的RST复位，是不是对开关量（比如ON的变成OFF,&nbsp;&nbsp;OFF的还是OFF,&nbsp;&nbsp;寄存器D型的值变为0&nbsp;&nbsp;？）
纯外行新手。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377115#1271338.html]]></link>
 <author><![CDATA[arrow0725]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 06:25:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 5楼说的对用PLS指令]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377115#1271330.html]]></link>
 <author><![CDATA[小小一电工]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 06:16:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主要习惯使用上升沿、下降沿及保持指令~
可以参考五楼的做法，将Y3的a触点进行上升沿处理！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377115#1271325.html]]></link>
 <author><![CDATA[qfgkr]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 06:11:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将第一幅图中的Y3改为上升沿如何]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377115#1271323.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyhhjj2008]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 06:04:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3楼的，我取消C0 C1的复位，Y3就会得电
这个没错
问题是我程序里一定要对其进行复位操作的，该怎么处理呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377115#1271311.html]]></link>
 <author><![CDATA[arrow0725]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 05:52:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序自己逻辑错误。因为当Y3将要亮的时候，你又讲C0/C1复位。这样Y3将不可能得电。为了确认这个判断可以零时将复位C0/C1取消看看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377115#1271307.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 05:42:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我试了下没有什么问题呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377115#1271306.html]]></link>
 <author><![CDATA[cao871010]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 05:38:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[Y002靠什么置ON ? 把全部程序贴出来才能分析。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377115#1271291.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 05:27:30 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>