• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
jason0987
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jason0987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-14 14:50
请教大家个问题:

自来水恒压供水系统,采用如下的控制循环:

    A --》 PID恒压供水控制器 --》西门子变频器 --》主要供水变频泵 --》压力传感信号 --》 A

系统附属泵的启动,由PLC负责控制。 当实际压力低于供水压力设定下限值时,启动一台备用泵;当实际压力高于供水压力设定上限值时,停止一台备用泵。

现在遇到一个问题,备用泵总是反复启停。因为压力低时,备用泵启动,系统压力马上升高,很快超过系统设定上限值,PLC输出停止刚才启动的备用泵。有熟悉这类系统的童鞋,给指点指点如何避免这个问题呢?

在这中间发现一个问题,备用泵启动后,主泵的压力并没有很快由PID控制器控制自动降低,所以导致系统压力很快急剧上升。现在采取的措施时,提高上限设定值。


谢谢!                                              
luzhenchao
小陈
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1159 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2024-06-09
查看luzhenchao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-14 16:14
既然一个是PID控制的。备用的水泵启动系统压力上升的话。变频水泵的频率应该降下。证明PID的响应速度跟不上呀。
楼主留言:
变频器的调节确实跟不上!泵启动瞬间压力就上去了。
luzhenchao
小陈
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1159 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2024-06-09
查看luzhenchao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-14 16:16
还有建议压力低于下限启动备用水泵加一个时间的条件
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-14 16:18
  
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:-5(guochunyi) 请勿发表无意义的帖子
    yyy313
    大树
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 2718 分
    在线时间: 120(小时)
    注册时间: 2009-10-19
    最后登录: 2013-03-12
    查看yyy313的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-02-14 17:03
    建议改变压力传感器的位置,不要安装在主泵的管道上。这样测出来的压力不是系统真实压力。
    楼主留言:
    压力传感器在总出水管上。
    ykykkhor
    Best Regards,YK
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 136414 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2009-07-30
    最后登录: 2024-06-11
    查看ykykkhor的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-02-14 19:00
    1) 调整压力低于下限参数 (不要太接近正常水平)
    2) 启动备用水泵应对应予压力低于下限延时( 也许 延时 5 分钟后方才启动备用水泵)
    3) 重整 PID 参数, 解决 PID 的响应速度跟不上问题。
    4) 改变压力传感器的位置 (yyy313 正解)
    283596603
    盟主
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1075 分
    在线时间: 111(小时)
    注册时间: 2010-06-15
    最后登录: 2024-06-08
    查看283596603的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-02-14 23:06
    作检测延时,就是系统压力上升到上限值一定时间后如果还是高,就停止备用泵。下限检测也一样。这样就给了PID控制的泵有足够的时间来调整。另一方面可以像楼上说的 再调整下PID参数,不过以我的经验看 效果并不理想,因为你多开一个泵 它的瞬时压力是很大的,需要一定的时间来调整。另一方面,就是楼上说的把压力传感器 装在靠近供水末端,这样的话 瞬时启动或停止的冲击压力就不会那么快被检测到。这类系统我建议还是用大的变频器,就一个泵调节来做PID控制(不要附属泵之类的),就不会存在类似的问题。
    楼主留言:
    谢谢您的建议。

    现在是用一个大泵(160kw,变频器调节)做主供水,压力不够时依次启动工频备用泵(110kw)。PLC也有1分钟延时。但是PID表调节变频器始终跟不上,系统很快就过压关泵了。根据您的经验,不知道重新整定PID参数能不能避免这个问题。(由于系统不能停,所以一直没重新整定PID)。
    caoxinhua735
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 148 个
    工控威望: 245 点
    下载积分: 1114 分
    在线时间: 139(小时)
    注册时间: 2009-11-01
    最后登录: 2018-04-28
    查看caoxinhua735的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-02-14 23:59
    楼上学习了
    xp7921
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 261 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 466(小时)
    注册时间: 2010-08-22
    最后登录: 2024-06-08
    查看xp7921的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-02-15 07:23
    .楼主说的主泵是变频控制,备用泵是工频启动,主泵的PID调节太慢,导致辅泵频繁启停。个人感觉跟压力传感器的位置关系不多(只要在止回阀前端就行)。

    1、调 PID 参数, 解决 PID 的响应速度跟不上问题
    2、变频器达到50HZ时给PLC信号,延时启动备用泵,重新启动变频泵。
    3、用变频器做循环软启动。主泵变频--压力低且变频达到50HZ--主泵工频,用变频启动备用泵。
    楼主留言:
    谢谢!
    “3、用变频器做循环软启动。主泵变频--压力低且变频达到50HZ--主泵工频,用变频启动备用泵。” 这个办法好,不过得改PLC程序了。变频切换启动的时候,有什么需要特别注意的问题吗?
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1603 个
    工控威望: 1921 点
    下载积分: 4443 分
    在线时间: 436(小时)
    注册时间: 2008-07-14
    最后登录: 2024-04-09
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-02-15 07:54
    我看你的系统还不够完善,应该使用工频泵作为主泵,变频泵作为压力调节之用,你的出水压力才会恒定,不然你的系统是会有冲击。若是按你的方案,要做到压力很稳定很难做到,因为你的PID的很难做到压力稳定又受冲击时候快速反映快的效果。除非两台都用PID调节,用PLC计算PID的值,通过通信来控制变频器
    楼主留言:
    谢谢。 您的这个建议也很好。

    我这个是自来水供水。现在的问题,就像您说的在切泵瞬间压力出现冲击时,PID很难做到快速反映。
    变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    niningtt
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1229 个
    工控威望: 3549 点
    下载积分: 856 分
    在线时间: 458(小时)
    注册时间: 2010-08-24
    最后登录: 2024-03-22
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-02-15 08:29
    目前来看是你的变频主泵在备用泵启动后没有减速,原则上讲备用泵启动,主泵可以停止了,但是还需继续调压,所以实际就是一个低转速的等待备用泵稳定后进行调压。
    jq_2007
    !@#$
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 1298 点
    下载积分: 376 分
    在线时间: 157(小时)
    注册时间: 2008-03-31
    最后登录: 2024-06-10
    查看jq_2007的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-02-15 08:44
    我怎么觉得有点问题呢~~既然用变频调速,那么你完全可以用模拟量控制泵的转速,达到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧,因为你停止后启动,电机的启动电流大,转速也升的快,PID调节有点麻烦~~
    楼主留言:
    主泵变频器调节,通过PID表控制的。当水量需求大时,PLC延时启动工频备用泵。工频备用泵启动,压力瞬时过冲,在延时期间,PID表仍不能把主泵压力降低,造成系统过压,PLC停止刚启动的备用泵,造成系统反复启停。由于是原来的系统,所以现在想找一个简洁的办法解决这个问题。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go