<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有一个方法不知道是否可行，当主泵达到工频之后，先停止主泵，延时一点时间，再启动备用泵，延时，再启动主泵进行PID调节。还有一个原因是备用泵功率太大了，是否可以尝试把同样功率的两天备用泵来代替一台备用泵，那么单单启动一台备用泵的时候压力的提升速度就没有那么快，再加上主泵130千瓦，备用泵单单一台就110千瓦， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1301759.html]]></link>
 <author><![CDATA[deeply]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Jul 2012 08:26:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PID不好用吧，我以前碰到个这个问题，后来用PLC写PID就解决了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1301744.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjc16868]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Jul 2012 07:34:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[传感器品牌不一样响应速度区别很大的，我遇到过]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209911.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenenpeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2012 09:59:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6楼比较详细。支持一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209870.html]]></link>
 <author><![CDATA[坚士人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2012 08:48:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[频繁启动是由于管网实际压力不稳定造成的。1、增加或者减小设定压力值,2、加大水泵的扬程 3、或者改变增泵时间这可能性很小水泵扬程决定，运行多长时间也达不到设定值。&nbsp;&nbsp;如果LZ用了几年近期才出现的问题还是先检查一下管网有无漏水， 或者管网里是不是有气体参入。 LZ仔细想想。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209862.html]]></link>
 <author><![CDATA[xbc5620924]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2012 08:38:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209853.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaogaiga]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2012 08:21:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用明电舍VT240变频器就可以了，当然要看你如何控制了，一般要设定压力上限和下限的了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209797.html]]></link>
 <author><![CDATA[f118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2012 06:55:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我怎么觉得有点问题呢~~既然用变频调速，那么你完全可以用模拟量控制泵的转速，达到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧，因为你停止后启动，电机的启动电流大，转速也升的快，PID调节有点麻烦~~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209566.html]]></link>
 <author><![CDATA[jq_2007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2012 00:44:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[目前来看是你的变频主泵在备用泵启动后没有减速，原则上讲备用泵启动，主泵可以停止了，但是还需继续调压，所以实际就是一个低转速的等待备用泵稳定后进行调压。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209559.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2012 00:29:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我看你的系统还不够完善，应该使用工频泵作为主泵，变频泵作为压力调节之用，你的出水压力才会恒定，不然你的系统是会有冲击。若是按你的方案，要做到压力很稳定很难做到，因为你的PID的很难做到压力稳定又受冲击时候快速反映快的效果。除非两台都用PID调节，用PLC计算PID的值，通过通信来控制变频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209550.html]]></link>
 <author><![CDATA[rockyhuo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2012 23:54:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[.楼主说的主泵是变频控制，备用泵是工频启动，主泵的PID调节太慢，导致辅泵频繁启停。个人感觉跟压力传感器的位置关系不多（只要在止回阀前端就行）。

1、调 PID 参数, 解决 PID 的响应速度跟不上问题
2、变频器达到50HZ时给PLC信号，延时启动备用泵，重新启动变频泵。
3、用变频器做循环软启动。主泵变频--压力低且变频 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209548.html]]></link>
 <author><![CDATA[xp7921]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2012 23:23:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209525.html]]></link>
 <author><![CDATA[caoxinhua735]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2012 15:59:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[作检测延时，就是系统压力上升到上限值一定时间后如果还是高，就停止备用泵。下限检测也一样。这样就给了PID控制的泵有足够的时间来调整。另一方面可以像楼上说的 再调整下PID参数，不过以我的经验看 效果并不理想，因为你多开一个泵 它的瞬时压力是很大的，需要一定的时间来调整。另一方面，就是楼上说的把压力传感器 装 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209512.html]]></link>
 <author><![CDATA[283596603]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2012 15:06:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1) 调整压力低于下限参数 (不要太接近正常水平)
2) 启动备用水泵应对应予压力低于下限延时( 也许 延时 5 分钟后方才启动备用水泵)
3) 重整 PID 参数, 解决 PID 的响应速度跟不上问题。
4) 改变压力传感器的位置 (yyy313 正解)]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209303.html]]></link>
 <author><![CDATA[ykykkhor]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2012 11:00:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议改变压力传感器的位置，不要安装在主泵的管道上。这样测出来的压力不是系统真实压力。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209263.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyy313]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2012 09:03:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:46]&nbsp;&nbsp;[s:46]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209228.html]]></link>
 <author><![CDATA[lichenhui333]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2012 08:18:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有建议压力低于下限启动备用水泵加一个时间的条件]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209226.html]]></link>
 <author><![CDATA[luzhenchao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2012 08:16:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[既然一个是PID控制的。备用的水泵启动系统压力上升的话。变频水泵的频率应该降下。证明PID的响应速度跟不上呀。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-137065#1209224.html]]></link>
 <author><![CDATA[luzhenchao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2012 08:14:57 +0000]]></pubdate>
</item>