月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1284 个
工控威望: 2920 点
下载积分: 4509 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-02-17
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-09 19:58
日立工程建设 做的项目 ,虽然不是什么大不了得设计,但是让我感受到了震撼!
其实就是冷却循环水泵 启动 停止这么简单的电柜,一用一备用,24小时开机的
我今天去关水泵,按了一下 停止按钮后松开 泵继续运行中,这是什么意思?连续按了2下 还是没停下来,后来长按停止 估计有3秒钟水泵才停下来。
我就不理解为什么要这么做?接下来我就想明白了,因为房间里面放的是3台30KW 的罗茨鼓风机
冷却泵就是用来冷却罗茨鼓风机的,三台电机一起开着,那个噪音非常大,有明显震动的感觉,为了防止震动把停止按钮震开路导致水泵停止,
所以设计者用了2个时间继电器,停止按钮必须按住1秒以上才有效,并不是采用串在控制回路电源中停止的方式,这样的设计用在震动较大的场合真是太合适了!具体的电路控制原理我还没研究,现在一看到接触器 继电器的电路就头疼,上个图大家看看。









[ 此帖被月泽在2012-02-11 16:05重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1284 个
工控威望: 2920 点
下载积分: 4509 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-02-17
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-09 20:03
昨天研究了一下电路  我看用一个断电延时的时间继电器 T1X就可以了么...

我想另外一个时间继电器 设计的功能可能没有用到,应为出线端子哪里的线空在那里的.

我把一个泵的控制回路画了出来 报警 复位都省略了,就是这个原理,

按停止水泵会停止,但是长按没到时间继电器设置的1秒钟,松开停止按钮,泵又启动了!

如果长按停止超过1秒,松开后水泵就不会再启动了。和实际操作吻合!

感觉断路器用的也太大了吧!  D16......用D6都绰绰有余啊!还有面板上那个蜂鸣器,在这个90分贝以上的房间里,作用就是=零!

下面上图 一起讨论!!!


















      
[ 此帖被月泽在2012-02-11 15:58重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(ykykkhor) 感谢分享
  • 揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    级别: VIP会员
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22801 分
    在线时间: 816(小时)
    注册时间: 2007-12-26
    最后登录: 2024-05-05
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-02-09 20:09
    这才是设计~~~~~~~~~~~~!
    [img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    sunrisk
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 461 点
    下载积分: 1043 分
    在线时间: 430(小时)
    注册时间: 2009-04-24
    最后登录: 2024-05-02
    查看sunrisk的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-02-09 20:09
    还是原来的美女头像好看些!
    lancho
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 754 分
    在线时间: 76(小时)
    注册时间: 2011-08-06
    最后登录: 2023-07-17
    查看lancho的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-02-09 20:11
    头像不错.你发点柜子里的图看看
    辛勤蜜蜂
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 512 点
    下载积分: 4444 分
    在线时间: 145(小时)
    注册时间: 2011-04-08
    最后登录: 2018-01-07
    查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-02-09 20:22
    学习了,谢谢分享。希望楼主把原理讲一下。
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 553(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2021-11-02
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-02-09 20:29
    不错,
    谢谢楼主分享
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1284 个
    工控威望: 2920 点
    下载积分: 4509 分
    在线时间: 642(小时)
    注册时间: 2009-03-28
    最后登录: 2024-02-17
    查看月泽的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-02-09 20:37
    明天 再看看吧  

    边上备用可以拆,拆了多拍点 画个图纸来一起看吧
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    xiesensheng
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 125 点
    下载积分: 564 分
    在线时间: 111(小时)
    注册时间: 2010-07-04
    最后登录: 2020-01-04
    查看xiesensheng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-02-09 22:51
    这种功能很多场合都用的上,比如一些特殊的开关量控制终端,为防止无意的碰触,一般都会设置当开关接通多少秒后才认为是人为接通。
    sylgq
    印刷包装机电维修
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14620 分
    在线时间: 1194(小时)
    注册时间: 2011-07-18
    最后登录: 2023-06-12
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-02-09 23:13
    奇思妙想真不错。
    shenxianguol
    要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 205 个
    工控威望: 385 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 65(小时)
    注册时间: 2009-04-10
    最后登录: 2016-11-14
    查看shenxianguol的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-02-09 23:36
    很难想想呀!月泽!3台30KW的鼓风机同时启动、能把启动常断按钮给振闭合了?那风机底座、设备上的螺丝岂不是都要震活动了。不好想像!费解!
    真诚沟通,互通有无,共同进步!
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1382 个
    工控威望: 1484 点
    下载积分: 13217 分
    在线时间: 2177(小时)
    注册时间: 2008-03-19
    最后登录: 2024-05-04
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-02-10 10:07
    是的啊,我也很难想象!