• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
plc123321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 144 点
下载积分: 590 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-11-25
最后登录: 2024-04-12
查看plc123321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-02 08:48
技能大赛上有一题,PLC与触摸屏相连,PLC无X端子接线,现控制一台电动机正反转,实现小车的自动往返,PLC的Y0和Y1上各连交流接触器一个以实现正反转控制,行程开关的动断触点与线圈串联,我想问一下,如何实现用行程开关控制,由于PLC上无X接线,实际中又不能通过触摸屏控制(触摸屏上无行程开关)?
[ 此帖被plc123321在2011-12-03 14:05重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-04-25
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-02 08:56
你是在考验工控人的智商吗?
既然PLC没有输入点条件,那你就不能将行程连接到输出点(接触器)回路中吗。
这里的意思是PLC输出只能够作启动命令,而正反转是依靠外围行程开关动作切换方向了。
[ 此帖被wwcwwc在2011-12-02 11:48重新编辑 ]
yifan_1987
没有最好,只有更好!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2010-01-07
最后登录: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-02 09:25
不看上面的恢复我就蒙了,想到编码器,再一看不让输入,时间控制。。。。。。。。。
琴岛工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2592 点
下载积分: 3370 分
在线时间: 281(小时)
注册时间: 2011-11-03
最后登录: 2024-05-08
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-02 11:03
不知行程开关有几个,你可以先用屏控制动作开始,然后用行程开关控制电机往返即可。
plc123321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 144 点
下载积分: 590 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-11-25
最后登录: 2024-04-12
查看plc123321的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-02 13:10
图片:
我的题用图简述一下,一楼的回复我还是不明白,请指教
大空间
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 357 点
下载积分: 2560 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2011-11-05
最后登录: 2024-04-07
查看大空间的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-02 13:43
引用
引用第1楼wwcwwc于2011-12-02 08:56发表的 关于行程开关控制如何通过PLC控制 :
你是在考验工控人的智商吗?
既然PLC没有输入点条件,那你就不能将行程连接到输出点(接触器)回路中吗。
这里的意思是PLC输出只能够作启动命令,而正反转是依靠外围行程开关动作切换方向了。

他说的是要自动往返的,触摸屏只是给启动信号~~~
如果只用外围行程开关切换往返动作的话,咱见过的行程开关不多,只知道像吊葫芦上用的那种断火限位器一类的就能达到这种效果~~
plc123321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 144 点
下载积分: 590 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-11-25
最后登录: 2024-04-12
查看plc123321的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-02 13:50
既然是PLC控制KM1和KM2,PLC中无输入X信号,行程开关的动合信号如何加入到PLC中?用触摸屏的信号无法代替实际的行程开关,让电机自动往返的?
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 7627 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 2641(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-05-08
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-12-02 14:00
这题目有点傻,,用plc就是为了简化外围电路,现在有了PLC还要靠外围控制电路实现动作,有点二呢,,这样还要PLC干嘛
大空间
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 357 点
下载积分: 2560 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2011-11-05
最后登录: 2024-04-07
查看大空间的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-12-02 14:08
楼主应该没把题目说完整,只是选了其中一部分吧~~
plc123321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 144 点
下载积分: 590 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-11-25
最后登录: 2024-04-12
查看plc123321的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-12-02 14:15
对,其它部分与此无关的没有进行说明。只是此处感觉找不到思路,才发出来请教的
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2947(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-08
查看guochunyi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-12-02 20:19
难度不大,用触摸屏控制Y1,Y2接通就行了。至于电机一开始的运行方向,通过Y1/Y2的接通线头顺序选择,停止,则控制Y1/Y2断开就行了。

可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
浪头
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-10-26
最后登录: 2015-07-14
查看浪头的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-12-02 20:47
完全明白
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go