andy陈
http://shop69946803.taobao.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 250 点
下载积分: 680 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-04-28
最后登录: 2023-10-22
查看andy陈的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-30 19:55
S7-200的CPU224的有4个工位抽空,工位上有四个启动按钮,因为工位上进工件的时间不能一定,不知道怎么实现4个工位中,谁先按启动按钮我先启动这个工位的真空泵!
哪位前辈能帮忙解决下?
beiye1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 914 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2017-07-31
查看beiye1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-30 20:57
额?一个按钮信号串个对应的输出,不就可以了吗?
andy陈
http://shop69946803.taobao.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 250 点
下载积分: 680 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-04-28
最后登录: 2023-10-22
查看andy陈的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-30 21:12
首先谢谢,我没说清楚不能有两个同时进行
dys0318
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 112 点
下载积分: 529 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2012-11-25
查看dys0318的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-01 12:24
每个回路里再串其他三个的常闭点不就可以了吗
cpq863
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 124 点
下载积分: 464 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2011-05-08
最后登录: 2024-04-30
查看cpq863的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-01 13:50
其实很简单啊
andy陈
http://shop69946803.taobao.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 250 点
下载积分: 680 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-04-28
最后登录: 2023-10-22
查看andy陈的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-01 16:01
三个常闭那是只能允许一个启动,要求要坐到4个启动按钮随时会按,但要记录下来谁先按谁先启动!一台动作时间完了之后在扫描剩余的之前是谁先启动的,优先启动那个!
因为没碰过西门子的所以觉得复杂
wlw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2009-01-10
最后登录: 2016-12-06
查看wlw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-01 20:52
例如;要启动第一路I0.0 就把另外3 路I0.1  I0,2  I0.3设置成常闭互锁跟I0.0串联。
      要启动第二路I0.1就把另外3 路I0.0  I0,2  I0.3设置成常闭互锁跟I0.1串联。
      要启动第三路I0.2 就把另外3 路I0.0  I0,1 I0.3设置成常闭互锁跟I0.2串联。
      要启动第四路I0.3 就把另外3 路I0.0 I0,1 I0.2设置成常闭互锁跟I0.3串联。
      这样就可以达到谁先按启动按钮 4 路中只能有一路启动。
xyxtn
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xyxtn的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-01-01 22:34
每个回路里再串其他三个的常闭点
xuyonjin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 162 点
下载积分: 7945 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2009-08-27
最后登录: 2024-05-12
查看xuyonjin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-02-06 15:11
队列问题