S7-200的CPU224的有4个工位抽空,工位上有四个启动按钮,因为工位上进工件的时间不能一定,不知道怎么实现4个工位中,谁先按启动按钮我先启动这个工位的真空泵!
哪位前辈能帮忙解决下?
wlw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2009-01-10
最后登录: 2016-12-06
查看wlw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-01 20:52
例如;要启动第一路I0.0 就把另外3 路I0.1  I0,2  I0.3设置成常闭互锁跟I0.0串联。
      要启动第二路I0.1就把另外3 路I0.0  I0,2  I0.3设置成常闭互锁跟I0.1串联。
      要启动第三路I0.2 就把另外3 路I0.0  I0,1 I0.3设置成常闭互锁跟I0.2串联。
      要启动第四路I0.3 就把另外3 路I0.0 I0,1 I0.2设置成常闭互锁跟I0.3串联。
      这样就可以达到谁先按启动按钮 4 路中只能有一路启动。