15kw的空压机,今天突然跳闸,直接送不上,测量电机相间阻值正常,对地绝缘正常,电机无卡阻现象,换了线,换了空开,还是跳?难道还是电机有问题?

阮子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2015-10-29
查看阮子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-17 18:00
用摇表测量一下三相与外壳的绝缘,用万用表量不准三相对地绝缘的好坏的。
kz1566
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2011-11-06
最后登录: 2020-04-03
查看kz1566的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-17 18:03
也有可能是相间短路
plc学者
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 361 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 376(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-10-31
查看plc学者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-17 18:43
空开跳闸有两种可能,第一种电机漏电了,第二种空开过流了也就是电机烧了,测量电机最好用兆欧表,有时候电机的三相线圈烧一块了,用普通的万用表是测量不出来的,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yifan_1987) 热心助人
    huosang
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 216 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 8462 分
    在线时间: 111(小时)
    注册时间: 2011-05-03
    最后登录: 2024-10-24
    查看huosang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-11-17 18:48
    看看是不是空压机那有问题,轴能不能转动,有些是空压机卡隹了
    渤海边
    天下大事必作于细
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 327 点
    下载积分: 2752 分
    在线时间: 204(小时)
    注册时间: 2010-09-08
    最后登录: 2021-05-11
    查看渤海边的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-11-17 18:56
    用摇表摇一下绝缘看看
    雪花飘飘
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2044 点
    下载积分: 6787 分
    在线时间: 3544(小时)
    注册时间: 2007-09-03
    最后登录: 2024-10-12
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-11-17 18:58
    如果确认电机无故障。另外检查一下空开是不是坏了。
    abc2002831
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 284 个
    工控威望: 455 点
    下载积分: 940 分
    在线时间: 191(小时)
    注册时间: 2009-05-23
    最后登录: 2024-10-30
    查看abc2002831的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-11-17 19:06
    空开坏了。换一个吧
    在肇兴
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 361 个
    工控威望: 545 点
    下载积分: 2862 分
    在线时间: 131(小时)
    注册时间: 2010-12-20
    最后登录: 2020-06-20
    查看在肇兴的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-11-17 19:15
    检测电机的绝缘好坏还是要用兆欧表,如果确定对地电阻正常,就把电机的三相绕组头尾都分开,用万用表一组一组测量,看看绕组阻值是否对称或者绕组间有没有短路
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yifan_1987) 热心助人
    f118
    牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 725 个
    工控威望: 679 点
    下载积分: 1740 分
    在线时间: 285(小时)
    注册时间: 2007-10-08
    最后登录: 2024-07-26
    查看f118的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-11-17 19:18
    看来电机有问题啊
    很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
    xshflove
    工控人家园,工控人的免费学校。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 489 个
    工控威望: 4285 点
    下载积分: 633 分
    在线时间: 522(小时)
    注册时间: 2008-03-14
    最后登录: 2024-10-21
    查看xshflove的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-11-17 19:22
    查电机,用兆欧表查,还有就是空开,再  看看会不会缺相
    辛勤蜜蜂
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 512 点
    下载积分: 4444 分
    在线时间: 145(小时)
    注册时间: 2011-04-08
    最后登录: 2018-01-07
    查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-11-17 21:08
    换台电机
    • «