yifan_1987
没有最好,只有更好!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2010-01-07
最后登录: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-17 17:44
15kw的空压机,今天突然跳闸,直接送不上,测量电机相间阻值正常,对地绝缘正常,电机无卡阻现象,换了线,换了空开,还是跳?难道还是电机有问题?

xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 633 分
在线时间: 519(小时)
注册时间: 2008-03-14
最后登录: 2024-05-09
查看xshflove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-17 19:22
查电机,用兆欧表查,还有就是空开,再  看看会不会缺相