楼主  发表于: 2011-11-05 16:22
此传感器是DPTEX牌子的(不知道这事啥牌的)NPN的,这个图接线是从传感器侧面一字不漏抄下的,我想问下各位,如何接线,平常比较少接触4线的传感器。假如说要接暗通的,除了brown接正极,blue接负级,其他的要怎么接,谢谢各位的解答!
[ 此帖被283276325在2011-11-05 16:29重新编辑 ]
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-10-18
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-05 17:29
显然这个白线就是一个更能选择的引脚。高电平的话就是选择亮通,低电平就是选择了暗通
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(283276325) 热心助人
    xiaosong
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 603 分
    在线时间: 9(小时)
    注册时间: 2011-10-20
    最后登录: 2012-09-17
    查看xiaosong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-11-05 19:15
    也就是多了个高低电平吧
    大空间
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 357 点
    下载积分: 2570 分
    在线时间: 63(小时)
    注册时间: 2011-11-05
    最后登录: 2024-10-11
    查看大空间的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-11-05 20:48
    还是不太明白~~~
    这个要肿么才能成为高电平,怎么才能是低电平呢?求高人解答!
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61261 分
    在线时间: 2664(小时)
    注册时间: 2007-03-26
    最后登录: 2024-09-21
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-11-05 20:57
    不是很清楚了吗,你把白线和棕线短接接电源+,蓝线接0V,黑色输出时是亮通模式。
    你把白线和蓝线短接接0V,棕线接电源+,黑色输出时是暗通模式。
    [ 此帖被hxl202319在2011-11-06 09:00重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(283276325) 明白了,谢谢!
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    scw威伟
    互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 506 个
    工控威望: 812 点
    下载积分: 8059 分
    在线时间: 174(小时)
    注册时间: 2011-06-02
    最后登录: 2022-02-12
    查看scw威伟的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-11-05 21:04
    4楼是位老师傅,知识丰富,什么难题都能解决!
    困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
    gpp0603
    静水无为
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 326 点
    下载积分: 9997 分
    在线时间: 210(小时)
    注册时间: 2009-11-12
    最后登录: 2024-10-30
    查看gpp0603的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-11-05 21:16
    学习了
    大空间
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 357 点
    下载积分: 2570 分
    在线时间: 63(小时)
    注册时间: 2011-11-05
    最后登录: 2024-10-11
    查看大空间的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-11-05 21:39
    不是很清楚了吗,你把白线和棕线短接接电源+,蓝线接0V,黑色输出时是亮痛模式。
    你把白线和蓝线短接接0V,棕线接电源+,褐色输出时是暗通模式。

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    4楼的大师是打错字了么?
    低电平的时候也是黑色输出吧~~~
    qiaoxiaolong
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 744 分
    在线时间: 139(小时)
    注册时间: 2011-02-19
    最后登录: 2020-06-23
    查看qiaoxiaolong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-11-05 21:53
    路过顺便学习了
    浪头
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 1074 分
    在线时间: 139(小时)
    注册时间: 2010-10-26
    最后登录: 2015-07-14
    查看浪头的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-11-05 22:00
    广东
    不断进取
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1916 分
    在线时间: 187(小时)
    注册时间: 2009-12-17
    最后登录: 2024-03-05
    查看广东的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-11-05 22:03
    本人用四条线的感应器是(瑞科)的.它的电源输入线是棕色和蓝色.输出线是黑色和白色.(根据电源输入极性的不同)可以输出正极或负极/也可以是常开或常闭.看你的图应该是跟瑞科差不多