283276325
绳锯木断,水滴石穿!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
注册时间: 2008-09-17
最后登录: 2024-02-21
查看283276325的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-05 16:22
此传感器是DPTEX牌子的(不知道这事啥牌的)NPN的,这个图接线是从传感器侧面一字不漏抄下的,我想问下各位,如何接线,平常比较少接触4线的传感器。假如说要接暗通的,除了brown接正极,blue接负级,其他的要怎么接,谢谢各位的解答!
[ 此帖被283276325在2011-11-05 16:29重新编辑 ]
大空间
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 357 点
下载积分: 2560 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2011-11-05
最后登录: 2024-04-07
查看大空间的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-05 20:48
还是不太明白~~~
这个要肿么才能成为高电平,怎么才能是低电平呢?求高人解答!
大空间
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 357 点
下载积分: 2560 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2011-11-05
最后登录: 2024-04-07
查看大空间的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-05 21:39
不是很清楚了吗,你把白线和棕线短接接电源+,蓝线接0V,黑色输出时是亮痛模式。
你把白线和蓝线短接接0V,棕线接电源+,褐色输出时是暗通模式。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4楼的大师是打错字了么?
低电平的时候也是黑色输出吧~~~