小刺
我们都没错
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 302 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-03-22
最后登录: 2024-04-19
查看小刺的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-07 11:39
6070i触摸屏,吧PLC的数据位设成7,停止位设成1,可以通讯上,但是把PLC的停止位改成2就通讯不上了
         如果把停止位改成1,组态王那边又通讯不上了。。。。很纠结啊。。。
                  
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2663(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-04-28
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-07 13:13
这是你三者之间的通讯参数没设统一造成的啊,你把他们设成统一就可以啊
楼主留言:
我就是把波特率,数据位,停止位,校验位,流控制,地址,全设成一样的啊。。。
签名无效了,麻雀不见了!
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1229 个
工控威望: 3549 点
下载积分: 856 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-03-22
查看niningtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-07 15:04
那你就把触摸屏的停止位设为2
忆江南
工业自动化专业设计
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 294 点
下载积分: 526 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2023-12-29
查看忆江南的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-07 15:16
三者完全统一
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
yuanzhi1978
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 170 个
工控威望: 324 点
下载积分: 4397 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2023-03-11
查看yuanzhi1978的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-07 16:45
    
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 989 点
下载积分: 2474 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2010-05-13
最后登录: 2018-11-16
查看yuanshunk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-07 21:24
    
小刺
我们都没错
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 302 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-03-22
最后登录: 2024-04-19
查看小刺的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-08 09:22
现在好了,PLC和触摸屏设成7和1,组态王和DTU设成7和2,就可以实现,这是我试验出来的,不明白为什么。。。。。
ghost.net
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2008-01-01
最后登录: 2012-08-02
查看ghost.net的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-26 14:04
楼主太厉害了,这都搞定。
楼主留言:
呵呵,瞎搞