6070i触摸屏,吧PLC的数据位设成7,停止位设成1,可以通讯上,但是把PLC的停止位改成2就通讯不上了
         如果把停止位改成1,组态王那边又通讯不上了。。。。很纠结啊。。。
                  
小刺
我们都没错
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 302 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-03-22
最后登录: 2024-04-19
查看小刺的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-08 09:22
现在好了,PLC和触摸屏设成7和1,组态王和DTU设成7和2,就可以实现,这是我试验出来的,不明白为什么。。。。。