1 情况概述:现场CP模块为1543-1AX00,版本为V2.1
   一条产线分为7个子系统,每个系统都为CPU1517,通过1543通讯模块与上位HMI,各PLC之间通讯;
2 故障描述:产线某一个系统通讯中断,从总交换机无法PING通该CP模块的IP地址; 用PC直连该CP模块无法PING 通;CP模块指示灯正常,通讯指灯闪烁,比平时慢;
   通过CPU以太网连接查看诊断信息如图所示; 诊断信息

3重新启动CPU无法恢复;将CPU断电正常恢复。4后续将CP模块版本升级为3.0,是否解决待观察。
讨论: 这种情况是如何造成的,如何避免,哪位大佬还遇到过相关问题欢迎讨论。