西门子S7-200PLC,其CPU224XP CN模块,214-2AD23-0XB8,遇到这样情况:有时在正常断电一段时间(断电时间有时是持续10天或数个月)后再次通电为什么计时器会被清零?请问如何检查、解决?同样的程序同款型号的PLC ,以往并没有出现过这种现象。
leisure
撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 397 个
工控威望: 737 点
下载积分: 21 分
在线时间: 1827(小时)
注册时间: 2013-01-09
最后登录: 2026-02-10
查看leisure的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
可以加一个电池模块6ES7291-8BA20-0XA0
如图所示
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1697 个
工控威望: 7180 点
下载积分: 47096 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2026-02-10
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 昨天
对,就是带电池的模块买个插上就可以了。