想控制2台伺服电机做卷绕运动,其中一台电机速度固定,另外一台做跟随同步运动。它们之间有一个张力杆通过张力编码器反馈偏差值

小弟第一次接触PID这个概念。
想通过张力编码器来实现第二台电机的转速控制
我得到张力偏差值 怎么和电机的转速用PID的关系联系起来呢

先前看到网上的资料说  对偏差值进行PID然后输出控制值  那么若是我在卷绕的过程当中张力杆正好水平,那么此时的偏差值应该是0  这样的话PID输出值也应该是
0了   这个很迷惑  。。。。。
希望哪个好心的大侠为我拨开迷雾
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 17960 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2023-10-16
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-27 01:42
首先我想告诉你:
偏差值=0,并不表示PID输出就是0,而是输出一个相对稳定的值
也只有这样,才能保证偏差=0。