• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 199 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2461 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2023-07-04
查看791891的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-14 10:37
2个控制柜,一个80KW,打算用25平方线。另一个100KW, 打算用35平方线。都是3相负载,(中央空调冷冻机,水泵电机类),还没有做过这么大电流的,不知道线径有没有问题?求有经验大侠的给点建议。谢谢。刚查了下,要95平方,也太大了吧?

[ 此帖被791891在2011-03-14 11:09重新编辑 ]
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2663(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-05-16
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-14 10:41
说实话线有点小,单考虑实际载荷率,也可以用了,不会出什么问题。
签名无效了,麻雀不见了!
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 199 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2461 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2023-07-04
查看791891的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-14 11:12
按图表选择电线,安全系数应该很大,是否可以小一级?
zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-14 11:22
放大一级吧,确实太小了点
zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-14 11:25
引用
引用第2楼791891于2011-03-14 11:12发表的  :
按图表选择电线,安全系数应该很大,是否可以小一级?

那是长时间满电流负荷!
liuxianhua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-14 13:12
如果你想让电线长命百岁的话,还是按要求选择,想应付的话,50平方的铜线也就够了。35太小了!
西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 606 个
工控威望: 3315 点
下载积分: 64912 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2024-05-18
查看西欧工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-03-14 13:17
70平方的就OK,
wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 518 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-01-30
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-03-14 13:47
小了吧
80KW有160A用35平方的的聚氯乙烯铜线就在30摄氏度时能用170A选的25平方太小了
100KW有200A怎么也要用70的
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2023-03-27
查看dujiang100的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-03-14 13:48
一般先电线线径,一平方线=6A电流,但是十六平方以上的线就不能这样计算了,建议你按表选,最多比表上的小一个型号/
roger_jiang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 195 点
下载积分: 353 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2011-02-16
最后登录: 2024-05-12
查看roger_jiang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-03-14 13:57
50平方勉强,70平方没问题
wlcxdq
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wlcxdq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-03-14 14:01
还要看电压多少吧
adda008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 246 点
下载积分: 641 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2010-09-25
最后登录: 2012-10-28
查看adda008的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-03-14 16:49
我觉得应该用95的铜芯线
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go