haobide
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haobide的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-08 22:27
我用的定位模块是QD75MH4,驱动器是MR-J3-10B,原点回归过DOG减速,然后一直走不停,直到碰到极限报警,不反向继续原点回归?那个能说说原因吗?谢谢!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-08 23:40
采用什么样的控制方式,是模拟量还是脉冲量控制的,可能是信号没有反馈给PLC的
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗