  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
huxupin
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2009-03-22
最后登录: 2023-10-31
查看huxupin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-28 21:07
有一台10KW 的电动机,星三角启动,带一点负载就启动困难,三角形转换过来了转速也很低,电流表测得启动电流为60A(电机输入的六根线都是一样),有谁知道这是怎么回事吗?
立帆远航
共同进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2010-03-27
最后登录: 2020-12-19
查看立帆远航的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-28 21:11
应该 是启动时,星三角转换的时间没设对。
ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 775 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-03-29
查看ngch的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-28 21:16
一台10KW 的电动机,星三角启动,电流表测得启动电流为60A有点不正常哦!
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-28 21:30
线接错了,
自己的事情自己做.
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-02-28 22:22
首先检查接线是否正确,然后检查转换电路是不是正常,转换后是不是存在缺相的问题,如果都没有问题就是电机坏掉了。
qwerty318
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2010-09-03
最后登录: 2023-08-11
查看qwerty318的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-02-28 22:37
要具体检查,说不清的
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 676(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-05-16
查看萧风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-02-28 22:44
电机转子断条的可能性大点,还有转子轴承间隙大扫堂
學無止境
qiaoxiaolong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 210 点
下载积分: 744 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2011-02-19
最后登录: 2020-06-23
查看qiaoxiaolong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-03-01 09:52
肯定是线接错,电流没那么大的
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 828(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-06-06
查看jxh668的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-03-01 10:03
10KW 的电动机
你可以直接脱机起动试一下!!!
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
ckl801211
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 118 点
下载积分: 512 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2010-11-22
最后登录: 2017-01-12
查看ckl801211的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-03-01 10:12
量一下三组线圈是不是一样,对地也量一下
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 699 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-04-06
查看zgf889的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-03-01 10:21
60A很不正常呀,电机出线绝对接错了
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2409 个
工控威望: 1691 点
下载积分: 78188 分
在线时间: 1460(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-06-07
查看pretco123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-03-01 11:00
电机本身质量也有关系的...现在的买电机都能省则省.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+10(guochunyi) 感谢举报
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go