产品设计
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 467(小时)
注册时间: 2009-04-04
最后登录: 2024-01-02
查看产品设计的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-15 13:25
星三角起动的电机37KW,配线:一组VV3x10,另一组VV3x10+1X6,地线用6平方行不
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10246 分
在线时间: 454(小时)
注册时间: 2009-05-22
最后登录: 2024-06-03
查看bodau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-01 08:54
地线大于主线的1/2即可,现在一般推荐跟主线一个规格!37的电机负载一般10MM2可以用,但重载的话推荐16MM2,再说现在的线能到9折就不错了!