• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hanchengcai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 142 点
下载积分: 706 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-07-06
最后登录: 2015-12-12
查看hanchengcai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-24 21:15
哪位大侠帮忙解答下疑惑!今天上班碰到这么一回事,PLC运行中,其中有台电机就是不转,Y001没有输出,输出条件全部满足,((急停(确定好的)信号到位,堵塞信号正常(确定正常),内部继电器M0肯定也是正常的,因为其他各部分都在正常运行)),最后查来查去就是找不到原因,没办法只好重启一下PLC,结果正常了,请问有知道这是什么情况的大侠吗?帮忙解答下!xiexie
清河
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看清河的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 21:22
这个有很多原因啊!一般这种情况,变频器应该会报警的吧 ?
hanchengcai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 142 点
下载积分: 706 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-07-06
最后登录: 2015-12-12
查看hanchengcai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-24 21:49
谢谢你的回答,但是我们那用的是PLC输出L,用的220V交流接触器控制的!就是不知道为什么没有Y001的输出!
ldq_yang
JAY LIU
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-10-08
最后登录: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-24 21:54
输出灯亮吗?如果灯亮没输出多数是PLC内部继电器触点INT了,以后还会出现的,用东西敲下PLC就会好
liuxianhua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-25 11:23
可能是运行前没有选择吧。
aries
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2013-04-24
查看aries的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-25 16:52
PLC扫描的时候 一直没有通断这个动作,就不会产生输出的。。。
顺达五金电器
虚心学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-12-02
最后登录: 2014-04-17
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-25 16:58
有没有考虑一下是干扰问题呢,比如电机是通过变频器控制的,而控制线跟PLC的线是绑在一起的,没有做屏蔽或消磁等措施。变频器干扰厉害着呢?
h999999999
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看h999999999的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-25 18:58
最好发下程序。。。你这么说很模糊 。。。
h999999999
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看h999999999的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-01-25 18:59
硬件你检查了正常 肯定是软件问题 那问题很多的 发下程序大家一起帮你看看
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 848(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-04-19
查看dl2006的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-01-25 19:56
不能确定PLCY001点是否被驱动,那只是你想到的外部条件,其实内部程序说不定还有不满足驱动的条件.
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 775 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-03-29
查看ngch的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-01-26 20:28
有可能是干扰问题
Y001触点可能松动,现在虽然重启一下PLC,结果正常了,但是以后可能还会有这样的问题。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
409747803
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看409747803的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-01-26 23:29
是死机现象
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go