wycfm25202
糊涂
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2465 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2010-08-18
最后登录: 2024-04-02
查看wycfm25202的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-22 21:13
晚上8个SK变频器7个报过电压,除了降压和加装电抗器,还有办法?
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 676(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-04-23
查看萧风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-22 21:18
修改变频器电压等级的参数,我用过东元变频器可设置输入电压的等级
學無止境
wycfm25202
糊涂
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2465 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2010-08-18
最后登录: 2024-04-02
查看wycfm25202的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-22 21:22
看过说明书,没有这个功能
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 848(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-04-19
查看dl2006的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-22 22:05
8个SK变频器7个报过电压了,看来是你那电,网电压太高了,降压处理
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-22 23:51
应该是电网输入电压太高,联系供电部门调低点
ldq_yang
JAY LIU
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-10-08
最后登录: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-23 01:19
没遇到过,学习下
向日葵
喜欢就做下去…
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 289 点
下载积分: 829 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2009-10-20
最后登录: 2024-05-04
查看向日葵的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-23 07:37
学习…
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 3489 点
下载积分: 4388 分
在线时间: 1968(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-05-12
查看kyy80的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-23 07:58
在电网的正常情况下也报这个故障吗。。。。。说详细点
xj123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 239 点
下载积分: 287 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2009-05-16
最后登录: 2024-05-08
查看xj123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-01-23 10:18
减速时间加常
angel3103181
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看angel3103181的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-01-23 10:41
你们设备不用稳压器吗
ljshqu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 217 点
下载积分: 580 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2009-08-10
最后登录: 2020-03-30
查看ljshqu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-01-23 11:34
国内的电压就是不稳定,白天晚上相差太多了,正规的设备都是要加稳压器的。
ydc820
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
注册时间: 2007-02-24
最后登录: 2024-05-09
查看ydc820的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-01-23 12:49
中国电网电压一般偏低,如果真的偏高, 那你那台没报警的才有问题
1,你的变频自身问题,查电压检测回路、
2,你的8台变频是否是同一系统驱动,被拉着跑的电机那变频也会报过电压、
造纸,纺织是2的多