• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
carboy109
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看carboy109的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-22 17:01
GOT是F930
PLC是三菱F系列的
我有一条RS232C 线,可以跟GOT连接,但通过GOT连接FX2N的PLC的话就连不上了,提示说:“指定的路径受制约,不能获取PLC的类型名<ES:15061102>”.
我电脑系统是WinXP SP3,编程软件是GX7
请高手赐教。

补充点:同样是用这跟线,同样通过GOT,可以成功连接上A系列的PLC
[ 此帖被carboy109在2011-01-23 21:53重新编辑 ]
lizhiliang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12728 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2023-01-06
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 12:49
A系列与FX系列用的是不同的通讯线
tty
支持国货,少说多做。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 490 点
下载积分: 13724 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2009-09-17
最后登录: 2019-08-25
查看tty的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-24 16:23
通讯线不能共用,另外做一根。
qinglin2314
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 395 点
下载积分: 3195 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2009-11-14
最后登录: 2024-04-20
查看qinglin2314的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-24 20:02
有问题了直接跟厂家,跟三菱售后服务打电话
杨康
学海无崖
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 704 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2006-11-23
最后登录: 2023-12-20
查看杨康的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-24 20:24
是啊,A系列和F系列数据线不一样啊。
cjcheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 275 点
下载积分: 519 分
在线时间: 298(小时)
注册时间: 2008-09-10
最后登录: 2018-11-28
查看cjcheng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-25 12:15
我记得F930和FX系列PLC可以实现透明通讯,通过F930的RS232接口直接可以和PLC通讯
aries
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2013-04-24
查看aries的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-25 16:54
有问题 打电话区三菱问
刘林
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 211 点
下载积分: 708 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2010-12-15
最后登录: 2014-06-19
查看刘林的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-25 22:15
6楼意见是对的
广东
不断进取
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-12-17
最后登录: 2024-03-05
查看广东的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-01-26 08:06
先看一下你的线/在本网站有三菱触摸屏的通信线的制作图/你可以看一下    /还有你看一下触摸屏制作软件中你设置的PLC类型跟你所要连接PLC是不是一样/触摸屏上也是要设置PLC类型的/我现在用的触摸屏是F940   PLC是FX2N  PLC也是通过GOT跟电脑连接//用的是串口/刚开始时我也是连接不上/后来一检查原来是自己做的线接错了一条
[ 此帖被广东在2011-01-26 08:15重新编辑 ]
carboy109
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看carboy109的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-01-29 15:16
首先谢谢各位同志的热心帮忙。

回复1楼3楼5楼的兄弟:A系列和F系列的通讯线是不一样的,这我知道。但我不是用这条线直接插在PLC上进行通讯,而是用RS232CAB这条线插在GOT上,再与PLC通讯〔因为GOT本身有一条跟线与PLC连接通讯〕。也就是说只要PC与GOT之间、GOT与PLC之间都能顺利通讯的话,PC与PLC就可以顺利通讯〔理论上〕。

回复6楼的兄弟:请问您的GX编程软件是用什么版本?电脑是用什么系统?

回复9楼的兄弟:
1、我的线是这样接的2-----3、3-----2、5------5、68-------4、4-------68,可以提供您的接线图吗? 2、我用触摸屏软件连接触摸屏时是正常的,可以正常读取和写入。但用PLC编程软件就不能与PLC通讯。
3、“触摸屏上也是要设置PLC类型的”请问怎样设置?      
gaiping
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 214 点
下载积分: 810 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2010-10-29
最后登录: 2024-01-29
查看gaiping的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-03-05 08:35
屏不一样,数据线就不一样,上网上找一下,或者再买一根。
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-03-05 19:37
要用FX-422CAB0的数据线,GOT-FX2N联线。然后再用FX-232CAB-1的线。GOT与电脑相连。即可,但在GOT 的系统环境下的PLC类型一定要设置FX2N 。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go