假如在三相四线制的系统中,首先从三相线中取一相L,然后取零线N,得到220V接到隔离变压器的一次侧,然后再在变压器的二次侧取得220V作为二次回路的总电源去驱动继电器,交流接触器等线圈,还有电磁阀,日光灯,PLC等等负载,这样做可行吗?还有需要注意什么?譬如变压器容量一般选多大就没问题呢?100VA的变压器OK吗?

此外,控制变压器有隔离作用吗?

假如在有烧坏电气元件因素存在的情况下,会不会先烧坏变压器,保护PLC不被烧坏呢?

变压器二次侧往往都有好几个电压等级,比如220、110V、36V、24V,假如在一个系统中同时需要220V,110V,可以用同一个变压器实现变压取得220V,110V吗?要是可以的话,是不是有一根线是共用的?有没有影响?
[ 此帖被yefengchen在2010-12-31 10:21重新编辑 ]
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-30 14:54
引用
引用第5楼wwcwwc于2010-12-30 14:48发表的  :
当然可以。事实上这样的供电方式比较安全可靠。


这种供电方式对变压器容量是有要求的吧,那会不会对隔离变压器的成本比较大,还有就是大容量的变压器会给控制柜制作带来很多不便吧?
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-30 15:20
大家来帮帮忙解答下呗!~
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-30 15:37
引用
引用第9楼lxhwawa于2010-12-30 15:30发表的  :
可以这样使用,算好容量,加上断路器或熔断器做保护。
不过既然你用了隔离变压器,那你不如使用380V/220V变压器,这样你就不需使用到零线,有的厂配电箱安装漏电断路器,搞不好会跳闸。

我说的这根零线是从电源进线那里取的,