yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-30 14:14
假如在三相四线制的系统中,首先从三相线中取一相L,然后取零线N,得到220V接到隔离变压器的一次侧,然后再在变压器的二次侧取得220V作为二次回路的总电源去驱动继电器,交流接触器等线圈,还有电磁阀,日光灯,PLC等等负载,这样做可行吗?还有需要注意什么?譬如变压器容量一般选多大就没问题呢?100VA的变压器OK吗?

此外,控制变压器有隔离作用吗?

假如在有烧坏电气元件因素存在的情况下,会不会先烧坏变压器,保护PLC不被烧坏呢?

变压器二次侧往往都有好几个电压等级,比如220、110V、36V、24V,假如在一个系统中同时需要220V,110V,可以用同一个变压器实现变压取得220V,110V吗?要是可以的话,是不是有一根线是共用的?有没有影响?
[ 此帖被yefengchen在2010-12-31 10:21重新编辑 ]
雪夜寒光
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看雪夜寒光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-30 15:57
可以,变压器的容量要根据你所用的负载大小来做决定,控制变压器不是隔离变压器,不能起隔离作用,如果你怕烧坏元件,可以在变压器的一次侧,二次侧分别加装保险丝