楼主  发表于: 2010-11-20 21:37
图片:
当X0为ON时为何计数器C235 没有任何反应呢,请各位大侠帮帮忙,分析下问题出在哪里?小弟在这里先谢过了
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156864 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-19
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-20 22:06
这段程序里的X0换成M8000,然后出发PLC实体的X0点即可。
不要用仿真软件来看C235的变化。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(fuyuesong123) 谢谢你的回答,真是一语 ..
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5168 个
    工控威望: 7391 点
    下载积分: 156864 分
    在线时间: 3123(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-05-19
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-11-21 22:49
    仿真软件不支持高速计数指令