apppple
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 116 点
下载积分: 590 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2010-08-27
最后登录: 2021-04-16
查看apppple的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-17 19:04
公司有台旧的A500是可以用的,我们都是用电位器调节变频器的输出,但是由于变频器调节的最高转速只有4200左右,而我们需要7000的转速。然后就开始改参数,电位器是一千欧的,后来改着改着,我也不记得改了哪个参数,电机启动不起来了,只有当电位器最小的时候,变频器才有输出,而且输出的是最大转速4200对应的频率50HZ,调节电位器的其他位置,变频器都没有输出了,电机也不会转了。弄了半天也弄不回去了,参数对着说明书改回去也没什么用,就是这样的状况。。。
有朋友知道是什么原因吗?
    1,怎么样让变频器恢复正常呢,就是电位器可以调节变频器的频率输出?  
    2, 我想把变频器的输出频率提高到100HZ,有什么办法可以实现吗?是想把903参数改掉的。。。不知道有没有用,还需要改别的参数否?
apppple
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 116 点
下载积分: 590 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2010-08-27
最后登录: 2021-04-16
查看apppple的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-17 22:17
自己顶一下。~~~大家帮忙看一下,谢谢了。
aaa2911
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 499 点
下载积分: 922 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2010-07-15
最后登录: 2024-05-08
查看aaa2911的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-17 22:42
把参数初始化,然后重新设置
我的plc
我能行
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 232 点
下载积分: 812 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2009-09-18
最后登录: 2016-02-19
查看我的plc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-17 23:07
恢复出厂设置!然后在设置!