• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 199 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2461 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2023-07-04
查看791891的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-11 13:02
进这公司时有一巴基斯坦的设备电气基本完工了,国内代表来参看发现了问题,原来巴基斯坦的电压为3相415V,而安装的电机是380V,老板问我怎么办,我查找相关资料后向上反映,带变频器控制的电机就不更换了,不带变频器控制的电机换为400-440V电压的,其他的控制元件在220-240v之间也就不需要换了,目前正在按此换了,我心里也没有十足的把握,到时候出问题就不好交差了,不知道这样做行不行,各位认为呢?
xiasheng611
要怎么才能提高我自己的威望呢.
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 121 点
下载积分: 611 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2010-02-11
最后登录: 2013-11-02
查看xiasheng611的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-11 14:13
都不用换吧,我们现在的380发也有400V呀.对不对.400到415差不了多少呀.只听说过日本是110V的还没有听过有的国家电压是415V的呢.有的电机不是380和220都可以用么.
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2019-11-02
查看nbwrk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-11 16:26
如果系统功率不大就加个变压器吧  如果大就只能是换了   控制系统最好是自已加个小变压器  不一定是零线的
techo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1126 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2010-05-09
最后登录: 2015-11-29
查看techo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-11 16:43
变频器的输入电源电压也是有范围的,要注意了,我就遇到过,我们出口到印度的设备也是这样的,电源电压为3相440v
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-11-01
最后登录: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-11 16:47
建议加个变压器,,省事也保险
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-04-25
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-11 16:57
一个概念问题就是我们经常说的380V,其实在实际配电变压器输出端的电压输出值在400V正负5%之间的电压调整率。由于电压的实际波动可能会到达420V(特别是晚上),一般车间使用电机基本是在380V范围,长期连续运行也不会有问题的。
还有就是像美国的电机额定电压是460V/60HZ,我曾经直接使用所谓的380V/50HZ供电,除了转速有所下降外,一直运行下来也没有产生过问题。
[ 此帖被wwcwwc在2010-11-12 13:00重新编辑 ]
mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-11 19:49
5楼说的对,我国的电力变压器输出电压400伏。正负5% 。不知巴基斯坦的电压为3相415V,是不是
  
变压器输出电压。如果是那你什么都不用换。
wangzengyi
相互学习,共同进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 237 点
下载积分: 901 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2007-07-27
最后登录: 2023-07-12
查看wangzengyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-11 20:13
问题应该不大
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 199 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2461 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2023-07-04
查看791891的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-11 20:18
不用换最好了。没遇到过这种事,怕把电器烧了。
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 199 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2461 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2023-07-04
查看791891的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-11 20:25
变频器铭牌的输入电源电压为380-460,所以认为带了变频器的就不换了。其它的按他的要求准备换了,按各位说来不换也应该问题不大了?
北方
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2010-06-22
最后登录: 2023-03-11
查看北方的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-12 04:56
410v没问题吧
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-04-25
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-11-12 13:02
你只是需要关注一下转速的问题。可能会影响一些直接驱动的输出效率。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go