ldq_yang
JAY LIU
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-10-08
最后登录: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-09 00:08
图片:
我是刚学PLC的,附件的程序我怎么看都觉得常闭的Y000和Y001有问题,请大家说说自己的看法,就当是教教我,谢谢了!~
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-10-18
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-09 08:07
你的程序出现的问题是先按了哪个按钮对应的状态就锁定了,另一个按钮就不起作用了。换句话说就是正——停——反的控制程序。要评价程序的问题你必须说清楚你究竟是要实现什么功能。