guanying14
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看guanying14的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-03 13:56
有没哪位高手指点下。。自由口通讯中传输的数据类型是什么啊。。比如我在PLC这边发了10个字节的数:10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ,在上位机那边收到的数值和这个并不符合,尝试了不少的数据转换,都不符合。。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6738 个
工控威望: 37093 点
下载积分: 8740 分
在线时间: 9390(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-07
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-03 14:56
既然是自由口,你作为程序员竟然不知道协议?

这个问题让我们怎么回答好?
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-11-01
最后登录: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-04 08:22
既然是自由口,数据类型就是自己定义的,,没有固定格式。
guanying14
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看guanying14的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-04 09:39
问题解决了。。原来485的线反了。。也一样能传输数据。。只是是乱的而已。。但是很奇怪。。虽然说是反了线。。但是我们参考的一个程序竟然也能驱动。。搞的我一直不知道是线反了。。俺只是下位机的程序员。。并不是上位机的。。上位机软件的同事并不是很熟这些东西有什么办法。。
aaiczf
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 193 点
下载积分: 472 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2009-03-09
最后登录: 2015-03-17
查看aaiczf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-08 16:07
数据类型就是自己定义的,,没有固定格式