小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1382 个
工控威望: 1484 点
下载积分: 13217 分
在线时间: 2177(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-05-04
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-29 08:34
当我用触摸屏和温控表做485  MODBUS通讯时,会用到3x , 4x  , 6x等等,现在温控表PID参数只需要写入一次,不能一直频繁的写入,否则会影响使用寿命,请问一下怎么才能只写入一次啊?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6738 个
工控威望: 37093 点
下载积分: 8660 分
在线时间: 9388(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-05
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-29 09:20
做一个类似于这样的结构。

IF  NOT 写入标志  THEN
     写入参数
     写入标志=TRUE
END_IF

且写入标志变量使用掉电保持的。

Regards
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-04-12
查看wsir123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-29 09:36
引用
怎么才能只写入一次啊

没用过,不知能不能脉冲执行一次。
保持每天一点小进步足矣。。。
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1229 个
工控威望: 3549 点
下载积分: 856 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-03-22
查看niningtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-29 09:44
我晕,你的PID参数在给用户使用前是要先调好的,你就用在线调试把这些固定的参数先设置好,触摸屏上面不做。毕竟你的这些参数是不会要求经常改变的,即便是调整也要是你或者其他专业人员来解决的
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156734 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-06
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-29 09:45
直接手动修改温控表的参数得了。
非要用屏做,完全可以在屏上加个“写入”按钮,点一下写一次。
小岩
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小岩的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-29 10:44
屏上的输入画面加密就行了。只有厂方可以改啊。
一笑而过
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 488 点
下载积分: 9494 分
在线时间: 212(小时)
注册时间: 2010-01-30
最后登录: 2013-02-03
查看一笑而过的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-29 10:53
3楼大哥是说触摸屏用宏指令编写吗?请教了。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1382 个
工控威望: 1484 点
下载积分: 13217 分
在线时间: 2177(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-05-04
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-29 10:55
这个温控表是没有显示的,没有任何按键的,必须通过485通讯才能做。
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 480(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-02-24
查看sandy_love的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-31 11:58
PID参数不要做在用户画面上就可以了,或者另写一个改参数的程序。分开用。。
taojie718
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 352 点
下载积分: 790 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2019-04-10
查看taojie718的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-01 09:55
用宏指令试试  应该可以满足要求