雨笑
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1835 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2009-11-18
最后登录: 2023-03-18
查看雨笑的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-28 18:08
今天看500KVA变压器电流1350A,三根电源线150平方3+1电缆烫手,同志们有这样用的吗?
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-29 21:33
引用
引用第1楼人生如此扯淡于2010-10-28 18:19发表的  :
严重过载了,500KVA变压器额定电流721A。

請問你電小流怎麼算出來的??
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-31 16:33
引用
引用第6楼bogegongkong于2010-10-31 12:03发表的  :

500000VA/(1.732*400V)=721A

我計算出來的是近760A的電流·~~!
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]