<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[500KVA变压器电流1350A，你的过流保护干什么去了？。电流超了100%。变压器没烧，奇迹]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83917#894257.html]]></link>
 <author><![CDATA[mayanheng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 31 Oct 2010 12:20:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没烧真是奇迹！赶快换变压器吧。电缆加大要将近4倍才行！很危险！如果功率因数低的话，可以增加无功补偿降低变压器选型电流标准。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83917#894204.html]]></link>
 <author><![CDATA[无忧山水]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 31 Oct 2010 11:31:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[经验公式,一般人我不考诉的:电流=线径*2.5
即150*2.5=750A最大只能承受到750
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83917#894098.html]]></link>
 <author><![CDATA[linglong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 31 Oct 2010 09:27:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器的额定相电流是721A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83917#894061.html]]></link>
 <author><![CDATA[jklmn123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 31 Oct 2010 08:45:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼bogegongkong于2010-10-31 12:03发表的&nbsp;&nbsp;:

500000VA/(1.732*400V)=721A
[/quote]
我計算出來的是近760A的電流·～～！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83917#894054.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 31 Oct 2010 08:33:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼再见理想于2010-10-29 21:33发表的&nbsp;&nbsp;:

請問你電小流怎麼算出來的？？
[/quote]
500000VA/(1.732*400V)=721A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83917#893927.html]]></link>
 <author><![CDATA[bogegongkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 31 Oct 2010 04:03:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电缆太小了，150的电缆最多只有300~400A的电流，严重过载了。就是裸线也不够了，除非你是超导线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83917#893274.html]]></link>
 <author><![CDATA[xlp222]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Oct 2010 15:20:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼人生如此扯淡于2010-10-28 18:19发表的&nbsp;&nbsp;:
严重过载了，500KVA变压器额定电流721A。
[/quote]
請問你電小流怎麼算出來的？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83917#893184.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Oct 2010 13:33:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流这么大，变压器看来快冒烟了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83917#893180.html]]></link>
 <author><![CDATA[我心飞翔]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Oct 2010 13:23:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[小心烧掉变压器.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83917#892843.html]]></link>
 <author><![CDATA[winpe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Oct 2010 02:40:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[严重过载了，500KVA变压器额定电流721A。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83917#892431.html]]></link>
 <author><![CDATA[人生如此扯淡]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Oct 2010 10:19:48 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>