sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 773 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2009-05-17
最后登录: 2024-01-25
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-16 19:02
我公司一台设备,用的是三菱FX-2N PLC+1PG+三菱MR-J2S伺服器,问题是在加工过程中,伺服器ALM无规律瞬间动作让设备停止工作,之后自己复位,伺服和人机都没有故障代码。而且每次都停在同一位置,人机显示在247MM处。已经将伺服器,1PG, 伺服电机,甚至将PLC都代换了,电源也没问题,仍未解决。后从机械方面着手考虑,也没有问题。我们先把设备归原点(说明此设备在正常加工无须归原点),然后开到加工位置,把伺服电机的皮带去掉,让其空转,人机显示还是在247MM处停机。不知怎么解决了,盼高手指教.....
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-17 21:03
换一下伺服试一下,因为我单位有好几个MR-J2S 伺服出现相同故障。伺服会出现软故障,不是有规律的故障。换下的伺服拆开检修,把输入与输出的芯片更换后就解决问题了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人