我公司一台设备,用的是三菱FX-2N PLC+1PG+三菱MR-J2S伺服器,问题是在加工过程中,伺服器ALM无规律瞬间动作让设备停止工作,之后自己复位,伺服和人机都没有故障代码。而且每次都停在同一位置,人机显示在247MM处。已经将伺服器,1PG, 伺服电机,甚至将PLC都代换了,电源也没问题,仍未解决。后从机械方面着手考虑,也没有问题。我们先把设备归原点(说明此设备在正常加工无须归原点),然后开到加工位置,把伺服电机的皮带去掉,让其空转,人机显示还是在247MM处停机。不知怎么解决了,盼高手指教.....
173274313
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6771 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2009-04-04
最后登录: 2015-09-14
查看173274313的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-16 23:20
篇码线可能有问题,磨破
173274313
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6771 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2009-04-04
最后登录: 2015-09-14
查看173274313的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-16 23:23
请仔细检查篇码线,我公司也有这现象,后来把线包了ok