adda008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 246 点
下载积分: 641 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2010-09-25
最后登录: 2012-10-28
查看adda008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-06 17:51
现在手上有一条  USB转232的串口线  还有一个欧姆龙20针的铁头   在网上找了种接法  连不上   哪位好心人能否告知正确的接线图  不胜感激!    邮箱   dxqhf@163.com
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6738 个
工控威望: 37093 点
下载积分: 8340 分
在线时间: 9383(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-04-27
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-06 20:08
TPM1A等同于CPM1A,论坛上接线图不是就有
tlq302
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 546 点
下载积分: 6245 分
在线时间: 239(小时)
注册时间: 2008-08-08
最后登录: 2024-04-27
查看tlq302的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-07 10:13
CPM1A的PLC不能用232的。买一根USB转20脚的电缆就可以了。usb-cif01的。
adda008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 246 点
下载积分: 641 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2010-09-25
最后登录: 2012-10-28
查看adda008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-07 22:31
问题已解决  终于连上PLC了   可不知道怎么写程序进去呀   搞了半天都不会   郁闷中。。。。
adda008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 246 点
下载积分: 641 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2010-09-25
最后登录: 2012-10-28
查看adda008的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-07 23:53
    终于把程序写进去了
jjllxy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jjllxy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-01 21:40
楼主查到是什么原因造成的连接不上,我也想学习一下