• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
409357741
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看409357741的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-05 10:53
现在在做一台专机,需要输入 X447 以上点  输出Y347以上点 (不是实际点数是PLC的编号点)不知道如何选择合适的PLC 箱各位大侠赐教!实习期,以前除了FX系列没有用过其他系列的PLC  
daihdn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-08-28
最后登录: 2023-09-11
查看daihdn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-05 11:23
FX系列没有那么大的点数,目前FX3U输入点数到X128。输出到Y128,后来还有一个FX3G好像要多一点,我不太清楚。不过也没有你说的那么大的点数,建议用Q系列的吧。Q系列的各个I/O模块的起始点数可以任意设置,
dzj126
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 333 点
下载积分: 29605 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-05-15
查看dzj126的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-05 12:22
不知楼主是什么大型设备,说来听听
楼主留言:
自己公司工程师设计的专机 100多个机械手组装梯子用的
shaolinsi
佛曰:不可说
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2010-05-04
最后登录: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-05 13:40
最大能到X377Y377,楼主看看是不是可以用前面小一点的地址替换之,256个点还不够用?
饿米豆腐
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 450(小时)
注册时间: 2008-06-21
最后登录: 2024-04-28
查看jackal的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-05 14:44
用Q系列 CC-LINK 模式
yueyutou
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yueyutou的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-05 21:54
真唔真啊
楼主留言:
我来这里不过3个月公司自己研发的机器我就做了3台了不过都是很简单的   这次这个是替代流水线的专机台复杂了搞得头昏脑胀的
sl0301
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 347 点
下载积分: 842 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2008-04-17
最后登录: 2024-02-06
查看sl0301的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-05 23:48
看来要选Q02或者以上的PLC了,要是控制设备分布远的话,采用CC-Link远程IO模块了,这样布线比较方便了。
也可以采用多个PLC控制了,在用CC-Link网络连起来,选Q00或Q01就可以了,两种价格是一样的
楼主留言:
恩 Q00 Q001可以支持 2048个点 它们就是程序容量处理速度不一样而已, 主基板用Q312b 输出Y42P 64DC晶体管输出  输入模块用哪种好啊?
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-11-01
最后登录: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-06 08:28
也可以选用OMRON的或许西门子的嘛,可以根据实际扩充I/O点数和特殊功能模块。
楼主留言:
这几种没怎么用过
409357741
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看409357741的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-06 10:22
公司工程师自己在做得专机 一百多个机械手200多个个气缸 我也知道用Q系列不过从来没接触过 开始想用FX2N扩展  搞通信 不过点数太多太繁琐了
409357741
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看409357741的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-06 10:37
Q系列 我这样的配置行不行 CPUQ01 主基板Q312B  扩展基板看最后需要才定   输出QY42P 64 DC 晶体管输出  输入用 QX72好 还是QX42好啊?分不清有什么不同
409357741
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看409357741的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-06 10:54
那位大侠有Q系列的项目经验啊, 发点资料给我摆求 说明书我有 我需要时工程的实时资料
lyspx18
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 177 点
下载积分: 699 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2012-11-11
查看lyspx18的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-06 11:47
看你的需要
都是控制什么电气部件的,来选I/O模块....
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go