qyq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 252 点
下载积分: 680 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2023-08-09
查看qyq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-10 22:55
各位大虾,我现在用的是CP1H,用到三轴脉冲的步进电机,只有1号端口能正常读取已发的脉冲,其它两轴都是数值不对。用的是PRV指令,请问如何能指其它两轴也能读到发出的脉冲数值,要记忆位置用的,谢谢了。
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1106 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 6900 分
在线时间: 1147(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-05-06
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-11 08:13
路过,帮顶。
qyq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 252 点
下载积分: 680 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2023-08-09
查看qyq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-14 15:17
谢谢,已解决.读的是负数