m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 538 点
下载积分: 14855 分
在线时间: 661(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-05-12
查看m046的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-11-25 23:38
杨工你好:
   
  我计划对本公司一条电气烧结炉(硅碳棒发热,220kw,4个分区,使用温度1300摄氏度,温控仪控温)控制柜进行改装,想用三菱PLC+触摸屏+温度模块去实现(需要有PID控制)请问可行吗?
其控制精度可以和温控仪媲美吗?如果可行的话,在选型方面有何建议,指教?

  祝:
   
      一切顺利
      网站越来越好

                                                                                                                        工控新人: M046
     
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9542 个
工控威望: 8426 点
下载积分: 16326 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-12
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-26 10:21
这种控制用PLC和温度模块价格和精度都差不多

主要看使用者的习惯,如果对PLC熟悉就用PLC,对温控仪熟悉就用温控仪.

PLC主机选择FX2N的

温度输入用FX2N-4AD-TC

模拟量输出用2DA,4DA

另有FX2N-2LC

详细情况参考《FX系列特殊功能模块》
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 538 点
下载积分: 14855 分
在线时间: 661(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-05-12
查看m046的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-11-26 10:28
谢谢指教
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。