2010wjj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 195 点
下载积分: 758 分
在线时间: 370(小时)
注册时间: 2009-12-23
最后登录: 2024-04-17
查看2010wjj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-04 19:29
电子齿轮的简单计算方法
       本人经多次研究总结了一下经验:得出一种简单的电子齿轮设定方法,适用于初学者,高手请勿见笑!请大家支持原创,水平有限,不正之处请各位不吝指教!

这种简单的电子齿轮设定方法为 “将伺服马达编码器的分辨率设为分子,马达转一圈所需的脉冲数设为分母”
如果再装减速器的话,PLC原来所发脉冲数再乘以减比。
   以三菱MR-J2-S举个例子:
伺服马达编码器的分辨率131072,我设计为PLC每发一个脉冲伺服马达转0.5度,那么伺服马达转一圈(360。)需要720个脉冲,
电子齿轮就设为 131072 / 720   化简分数后为 8192 / 45  这样PLC每次发720个脉冲伺服马达转一圈
  如果还想接个减速器,举个例子接个减比为5比1的减速器时,原来电子齿轮所设分数不变,PLC原来所发脉冲数再乘以5(720*5=3600),即现在伺服马达转一圈PLC发3600个脉冲就可以了。
问怎么才知道,发了一个脉冲。。。

   用个简单说明 ,谢谢
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-02-17
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-05 00:17
伺服驅動器可以看出控制器,送出的Pluse數.
監視[P]