楼主  发表于: 2010-07-31 11:42






电路 是 西门子s7200的 plc ,改成 三菱 , 电路方面 好不好改呢? 输入端有PNP传感器。

看电路图 西门子的 输入com端接的是 0V,其余的 输入端子是连接了 +24V, 这是 源型 输入对的吧
三菱 FX2n-48mr 是不是 只能接 漏型的


车间一台设备 原来是 西门子s7200的plc , 我根据动作原理,在三菱的plc上模仿出来了,但是我在更换成 三菱的 plc 后,输入点没有信号输入怎么回事呢?西门子的 I输入端和三菱的X对应起来接的,西门子的 输入端的com口,也就是 1M 是直接接在 开关电源的 GND 上的,为什么接到三菱的 输入com 上后,三菱的plc没有信号输入呢?编码器单独由 开关电源供电,在三菱的plc 上可以输入,但是其余的都不行。
carrful
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1124 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2007-05-24
最后登录: 2024-02-18
查看carrful的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-31 11:44
换成三菱FX3U或是FX3G的这个是可以接PNP型的
三菱