 <description><![CDATA[1楼说的对，换成FX3U的就可以解决问题。
如果只有FX2N的话，接线时请把原来西门子的公共端IN的线GND去掉，
然后把DC24V换成三菱的PLC的COM即可。
简单一句话：照三菱的要求改成NPN即可。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-72047#839362.html]]></link>
 <author><![CDATA[得龙节电]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Jul 2010 05:19:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[目前只有 fx2n的 plc，你看看得需要怎么修改电路图或者不修改电路图就可以换成 fx2n呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-72047#839330.html]]></link>
 <author><![CDATA[明明522]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Jul 2010 04:29:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换成三菱FX3U或是FX3G的这个是可以接PNP型的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-72047#839317.html]]></link>
 <author><![CDATA[carrful]]></author>