朋友要求帮忙把他厂里的一个GP2600的屏的程序读出来修改下,连上电脑上载时一直到握手协议时都很正常,但下载画面的时候会跳出一个错误窗口,然后退出,试了他们厂其他几台GP37W2的屏,一切正常,可以下载,证明软件和线都没有问题,想请熟悉GP屏的人提点建议
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6490 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 108061 分
在线时间: 4829(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-26
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-30 21:37
估计是原始作者没有传上载信息所致
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8163 个
工控威望: 10292 点
下载积分: 20923 分
在线时间: 2943(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-04-28
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-31 09:17
GP2600的屏和GP37W2屏,要看你的编辑软件。如果想上载,不能,则可能是当初下载的时候没有选择以后上传。   