ronkang
倍加福总线
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 146 个
工控威望: 346 点
下载积分: 909 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2008-06-24
最后登录: 2024-04-28
查看ronkang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-30 08:47
请教,300PLC温度PID控制,是用FB41好还是FB58好。还是都差不多,我实在是看不出有什么区别.还请有经验的人指点
iiihr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 203 点
下载积分: 729 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2009-03-29
最后登录: 2024-04-20
查看iiihr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-30 09:09
对不起我帮补了你
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6738 个
工控威望: 37093 点
下载积分: 8630 分
在线时间: 9388(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-05
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-30 09:17
FB58用于温度控制。

Regards
hujinhua789
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hujinhua789的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-13 11:29
一般PID调节用FB41,温度、湿度PID调节FB58,习惯上这样用···
lhlycyj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 157 点
下载积分: 488 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2023-05-05
查看lhlycyj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-26 23:11
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111