TO时间到了不是短开了吗?
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-27 12:02
T0接通后,顺序执行到下一句,T0的常开接点接通,使D0加1;
    继续执行,到下一个扫描周期,T0的常闭接点、由于T0的接通而断开,也就是断开了T0的执行条件,使T0复位;执行到下一句,这时T0不计数。
    接下来,T0常闭接点接通,T0又开始计时了。